Отправлено: 06.05.21 14:19. Заголовок: Применение коэф.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при изоляции плоских поверхностей применен коэф. 1,2 (работа с лесов на высоте от 16м до 30м), леса не используем, но работы выполняем с люльки используя кран. Технадзор не пропускает коэф. Чем аргументировать к=1,2 чтоб его оставить?
Сообщение: 37
Зарегистрирован: 21.11.08
Откуда: Україна, м. Нетішин
Репутация:
4
Отправлено: 18.05.21 14:25. Заголовок: Техчастину їм покажі..
Техчастину їм покажіть, там окремо розписано, що: "Улаштування риштувань при виконанні робіт на висоті більше 2,5 м від підлоги (землі) необхідно обґрунтувати в проекті організації будівельних робіт. Витрати ресурсів на улаштування риштувань слід визначити додатково за нормами збірника ДСТУ Б.Д.2.2-8."
Читаємо - якщо нам потрібні риштування - їх використання потрібно обгрунтувати і брати за розцінкою ЕН8-36(37)-, якщо роботи проводяться на висоті - застосовуємо коефіцієнт:
"При проведенні робіт на висоті від 10 м до норм витрат труда робітників-будівельників слід застосовувати такі коефіцієнти залежно від висоти: від 10 до 15 м - 1,15; від 16 до 30 м - 1,2; від 31 до 50 м - 1,25; від 51 до 60 м - 1,4; від 60 м - 1,5."
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 62
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет