Делаем огнезащиту воздуховодов "Фиброгейном" с пределом огнестойкости 60 мин., для которого толщина слоя должна быть 10мм. Расход материала на 1м2 при этом 3,69кгх1,057(потери)=3,9кг. Состав наносится штукатурным агрегатом методом сухого торкретирования.
Хочу использовать норму Е13-74-5 "Нанесение механизированным способом в один слой покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38091 на горизонтальные и вертикальные поверхности металлических конструкций" с заменой материала. Но не могу понять, какой же толщины слой предусмотрен в данной расценке. И в связи с этим возникает проблема, с каким к-том необходимо брать Е13-74-7 "На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-38091 добавлять к норме 13-74-5". Или, может, какую-то другую норму нужно брать?
Отправлено: 15.07.16 21:58. Заголовок: Elion пишет: еще од..
Elion пишет:
цитата:
еще один вариант Е13-29-6.
ого какой там расход! но как вариант использую.
ещё насчёт огрунтовки перед нанесением огнезащитного состава: если стальной воздуховод не имеет антикоррозийной обработки, его, я так понимаю, для лучшего сцепления Фиброгейна с поверхностью необходимо обезжирить и огрунтовать. но это говорится только про стальной. оцинковка, я так понимаю, в грунтовании не нуждается?
В составе работ указано, что огнезащитное покрытие трехслойное. Если согласно проекта огнезащитное покрытие наносится в один слой - применяем к=0,33; если два слоя - к= 0,67 и т.д. Применяли расценки в инвесторской документации.