Отправлено: 11.09.14 10:03. Заголовок: Вопрос опытным сметчикам
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает, как правильно определять объём по позициям "Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки", например из ЕД6-50-1. Объём берется исходя из объёма кол-ва уложенного бетона или исходя из объёма опалубки, пересчитываемой в кубы Где об этом можно прочитать? ибо в правилах исчисления этих объемов этого ДБН нет ничего?
Отправлено: 11.09.14 17:08. Заголовок: А, Вы, не пробовали ..
А, Вы, не пробовали посмотреть печатный вариант, там пишут "Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле". Так, же стоит обращать внимание на объем, и на какой высоте проводятся роботы.
Объём берется исходя из объёма кол-ва уложенного бетона или исходя из объёма опалубки, пересчитываемой в кубы
В норме ЕД6-50-1 в ресурсах черным по белому: расход по норме на 100м3 -доска=0,41м3, щиты-(Т25мм)=34м2. Простая арифметика ...узнаем объем опалубки и сравниваем с нормой (=100м3). Вопросы есть?? Вопросов нет.
Спасибо огромное Аполо и В.Н. ну на счет опалубки были сомнения, что это только та часть, которая изнашивается и подлежит списанию, поэтому и задал вопрос