ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.08 12:35. Заголовок: Сметы на различные виды работ: вопросы - ответы - советы (Часть 3)

Спасибо: 2 
Профиль
Ответов - 301 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All [только новые]


TSA





Сообщение: 109
Зарегистрирован: 14.11.08
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.12 15:31. Заголовок: АВК пишет: А где на..


АВК пишет:

 цитата:
А где написано, что это футляр?
При укладке футляра, если применяете эту норму, Вы должны исключить гидравлическое испытание, поставить понижающий к-т.
Надо же думать, какую трубу Вы испытываете и для чего.


Написано было,что футляр 30м! Насчет снятия гидравлического испытания я и говорил! Читайте внимательно посты.

Где я, когда я мне нужен Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 983
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.12 08:45. Заголовок: Не кричите так. Я им..


Не кричите так.
Я имел в виду, что в норме не написано, что это футляр.
Но я понял Вашу мысль: если учесть, что в норме на укладку футляра есть гидравлическое испытание, то прокладку трубы не нужно брать, потому что гидравлика уже взята. Но в таком случае остается открытый вопрос по поводу сваривания трубы. В протаскивании его нет. И еще одна нестыковка: кто сказал, что гидравлическое испытание труб одинаково по ТЗ для любых диаметров? У футляра и трубопровода диаметры отличаются.

Спасибо: 0 
Профиль
Y





Сообщение: 79
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.12 09:56. Заголовок: Народ обычно футляры..


Народ обычно футляры сидят в норме, например Е 22-41-2, где они используются ?

Спасибо: 0 
Профиль
Y





Сообщение: 80
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.12 09:59. Заголовок: Вам зачем ? Надо всё..


Вам зачем ? Надо всё смотреть в комплексе с остальными работами

Спасибо: 0 
Профиль
shurum



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 14.03.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.12 10:04. Заголовок: Здравствуйте. Считаю..


Здравствуйте.
Считаю смету на Едином налоге 10%. Единщиков не считал уже года 4 и столкнулся с некоторыим изменениями, а именно:
1. Нет расчета П171(средства на доплату разницы в ПФ) в Г14 в Прочих затратах. (нужен ли он теперь вообще?)
2. Какой Пункт, какой Главы в Прочих затрат надо ставить для расчета Единого налога 10%? П137, Г15 в Прочих затратах - ни этот ли????????
Подскажите пожалуйста, как мне правильно осметить Единый 10%?

Спасибо: 0 
Профиль
Сергей.К





Сообщение: 1093
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация: 14
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.12 10:24. Заголовок: старых показателей н..


старых показателей на 6% и 10% нет, отменили. Вместо них есть 3% и 5%.
недавно ввели 6-ю группу единщиков для них на 7% и 10%.
новые блоки появятся в 2.12.0
о каком 10% Вы говорите?

Портал сметчиков. Форум сметчиков. Спасибо: 0 
Профиль
Wanderer



Сообщение: 246
Зарегистрирован: 30.12.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.12 11:36. Заголовок: shurum смотрите инфо..


shurum смотрите информацию здесь http://avk5.forum24.ru/?1-0-0-00000884-000-80-0-1351430101

Спасибо: 0 
Профиль
shurum



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 14.03.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.12 13:44. Заголовок: Ребята, спасибо боль..


Ребята, спасибо большое за помощь. Ссылочка очень полезная. Теперь есть вектор в каком направлении мне двигаться.
Всем Удачи!

Спасибо: 0 
Профиль
Марина212



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.12 12:26. Заголовок: Вопрос по слаботочке


Подскажите пожалуйста возможно ли сделать смету по слаботочке в АВК, если ба то по какому сборнику??

Спасибо: 0 
Сергей.К





Сообщение: 1095
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация: 14
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.12 12:44. Заголовок: можно, открываете те..


можно, открываете тех.задание или дефектный акт и ищите в НСИ.
как вариант скачать пример сметы и разобраться


Портал сметчиков. Форум сметчиков. Спасибо: 0 
Профиль
Марина212



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.12 12:47. Заголовок: Сергей.К пишет: н..


Сергей.К пишет:
[quote]` не могу ничего найти уже 2й день, я не профи в этом деле, поэтому если есть где то сметка похожая с радостью изучу.

Спасибо: 0 
Сергей.К





Сообщение: 1096
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация: 14
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.12 13:33. Заголовок: http://stroysmeta.co..


http://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=15
ищите по всем разделам.
если найдете, то скачивание требует регистрации

Портал сметчиков. Форум сметчиков. Спасибо: 0 
Профиль
Марина212



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.12 14:18. Заголовок: там все не то,даже п..


там все не то,даже похожего нет у меня подключение интернета всех комутаторов патчев, в НСИ ничего подобного не нахожу((

Спасибо: 0 
deadsun9



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 02.11.10
Откуда: Украина, Борисполь
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 14:36. Заголовок: Добрый день!


Подскажите, пожалуйста! Берем расценку по ДСТУ - изготовление армокаркасов с помощью кранов на стройплощадке. По какой расценке лучше взять установку этих каркасов?

Хомобухенс-человек пьющий.Бухосапиенс-пьянь разумная

Цель оправдывает калибр
Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 997
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 14:58. Заголовок: Лучше всего взять пр..


Лучше всего взять правильную расценку.
(чтобы получить адекватный ответ, надо задать адекватный вопрос)

Спасибо: 1 
Профиль
Y





Сообщение: 95
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 15:06. Заголовок: Народ поготе с расце..


Народ поготе с расценками М8-141-1, М8-148-1 у меня уже крыша едит !!!!!!!!!!!

Спасибо: 0 
Профиль
В.Н.



Сообщение: 1421
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 15:27. Заголовок: На семинаре во Львов..


На семинаре во Львове кто-то из слушателей утверждал, что в Техчастях монтажного сборника нет информации о разделении материалов и оборудования.
Внимательно читаем одну из т.ч. (примечание табл.3)









Спасибо: 0 
Профиль
Y





Сообщение: 96
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 15:32. Заголовок: Меня бльше интересуе..


Меня бльше интересует то что прокладка кабеля в траншэях стоит дороже чем прокладка в трубах !!!!!!!!!



Спасибо: 0 
Профиль
В.Н.



Сообщение: 1422
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 15:42. Заголовок: 3.1.1.5 В нормах на ..


Т.Ч.
3.1.1.5 В нормах на прокладку кабелей по группам 141, 145-151 учтены ресурсы на:
– укладку стальных труб (длиной до 3 м) для обхода небольших препятствий и в проходах;
– раскатку кабеля с обходом препятствий;
– прокладку кабеля по трассе;
– отрезку кабеля;
– заделку концов кабеля кабельной лентой или свинцовым наконечником (каппой);
– снятие джутового покрова на участке кабеля, вводимом в здания и сооружения.

в норме 148 в ресурсах труб и краски нет, т.з. уменьшены.


Спасибо: 0 
Профиль
Y





Сообщение: 97
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 16:20. Заголовок: В.Н. я набрал 100 м..


В.Н. я набрал 100 м по М8-141-1 и 100 по М8-148-1. Трудозатрат пошло больше на М8-148-1 так как затянуть кабель в трубу труднее а стоит работа дешевле. Как мне быть ? Может ещё одну расценку взять ? Только какую ?

Спасибо: 0 
Профиль
deadsun9



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 02.11.10
Откуда: Украина, Борисполь
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 21:21. Заголовок: АВК пишет: Спасиб..


АВК пишет:
[quote]`
Спасибо! Вы мне неимоверно помогли.

Хомобухенс-человек пьющий.Бухосапиенс-пьянь разумная

Цель оправдывает калибр
Спасибо: 0 
Профиль
exde



Сообщение: 1126
Зарегистрирован: 02.03.09
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 21:30. Заголовок: deadsun9 пишет: Под..


deadsun9 пишет:

 цитата:
Подскажите, пожалуйста! Берем расценку по ДСТУ - изготовление армокаркасов с помощью кранов на стройплощадке. По какой расценке лучше взять установку этих каркасов?


deadsun9 пишет:

 цитата:
Спасибо! Вы мне неимоверно помогли.



Кыця, начинай смотреть с ЕД6-61-1. Неожиданно?

Спасибо: 0 
Профиль
exde



Сообщение: 1127
Зарегистрирован: 02.03.09
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 22:01. Заголовок: Y пишет: затянуть к..


Y пишет:

 цитата:
затянуть кабель в трубу труднее а стоит работа дешевле. Как мне быть ? Может ещё одну расценку взять ? Только какую ?


Может, взять "Устройство трубопроводов (до 2-х каналов)..."?
А к прокладке кабеля в траншее добавить устройство постели и покрытие кирпичом ? И не связываться с трубами?

Спасибо: 0 
Профиль
В.Н.



Сообщение: 1423
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.12 23:19. Заголовок: Y пишет: я набрал 1..


Y пишет:

 цитата:
я набрал 100 м по М8-141-1 и 100 по М8-148-1. Трудозатрат пошло больше на М8-148-1 так как затянуть кабель в трубу труднее а стоит работа дешевле. Как мне быть ? Может ещё одну расценку взять ?


Определиться что делаем:
1. если это - кабели внутри здания, прокладываемые в трубах, (вплоть до подстанции, которая может находится и внутри здания), то все делается по сборнику Е21.
2. если это - внешние сети энергетического обеспечения (гл4-ССР), то по Вашей работе есть неплохой пример в прикладываемой к АВК5 стройке-ИВАНОВИЧИ-САХАР (объект -Мережі 0,38 кВ).
Прокладка труб не входит в норму, поэтому и брать ее нужно отдельно.
Да и норма 148 называется: "Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах.."
Для протягивание в трубы рискните применить группу 412 (М8-412..)

ПС: в любом случае подобные работы на прокладку энергосетей должны выполнять спецотряды с лицензией на эти работы, а сметы должны разрабатываться только в составе проекта и только специально-обученными специалистами проектных организаций и обязательно должны проходить экспертизу.

Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 998
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.12 09:25. Заголовок: deadsun9 пишет: Спа..


deadsun9 пишет:

 цитата:
Спасибо! Вы мне неимоверно помогли.


Не стоит благодарности. Теперь, чтобы получить нормальный ответ, будете нормально формулировать вопрос?

Спасибо: 0 
Профиль
Y





Сообщение: 98
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.12 11:28. Заголовок: В.Н. пишет: специал..


В.Н. пишет:

 цитата:
специально-обученными специалистами проектных организаций и обязательно должны проходить экспертизу.



Я лутьше про это промолчу !!!
М8-412 не подойдёт, у меня наружные сети.


Спасибо: 0 
Профиль
Y





Сообщение: 99
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.12 11:32. Заголовок: В.Н. пишет: ИВАНОВИ..


В.Н. пишет:

 цитата:
ИВАНОВИЧИ-САХАР (объект -Мережі 0,38 кВ).


спасибо за подсказку !!!!

Нашол в чём лажа !!!!

М8-141-1 чел.часы - 17,6;
М8-148-1 чел.часы - 16;

М8-141-3 чел.часы - 19,2;
М8-148-3 чел.часы - 30,4.

В М8-148-1 ошибка на лицо !!!


Спасибо: 0 
Профиль
Y





Сообщение: 100
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.12 11:48. Заголовок: Где можно посмотреть..


Где можно посмотреть в печатном виде М8 ???

Спасибо: 0 
Профиль
В.Н.



Сообщение: 1425
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.12 11:56. Заголовок: Y пишет: Где можно ..


Y пишет:

 цитата:
Где можно посмотреть в печатном виде М8 ???


Давайте мыло-вышлю.

Спасибо: 1 
Профиль
АВК



Сообщение: 999
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.12 13:34. Заголовок: Y пишет: Где можно ..


Y пишет:

 цитата:
Где можно посмотреть в печатном виде М8 ???


Здесь

Спасибо: 1 
Профиль
Y





Сообщение: 101
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.12 14:25. Заголовок: Всем большое спасибо..


Всем большое спасибо.

Спасибо: 0 
Профиль
sirenkosir



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 18.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 14:06. Заголовок: Добрый день. Помогит..


Добрый день. Помогите подобрать расценку или смету на установку бытового счетчика газа на существующем газопроводе

Спасибо: 0 
Профиль
TSA





Сообщение: 123
Зарегистрирован: 14.11.08
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 15:18. Заголовок: Р15-156-2..


Р15-156-2 или р15-165-1

Где я, когда я мне нужен Спасибо: 0 
Профиль
djurka



Сообщение: 561
Зарегистрирован: 09.12.08
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.12 11:47. Заголовок: Ис нова я со своими ..


Ис нова я со своими футлярами. Расценка Е22-48- 1 заделка футляра диаметром 800мм. У меня футляр 315мм. Что делать? Стреляться? В техчасти ничего по этому поводу не нашел.

Спасибо: 0 
Профиль
Anneesa



Сообщение: 67
Зарегистрирован: 03.06.11
Откуда: Украина
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.12 14:56. Заголовок: нужно ваше мнение. к..


нужно ваше мнение. клиент просит считать в АВК рихтовку ролика для ворот, натяжку пружины на двери. раньше просто был прайс на такие услуги и согласно ему я составляла примечания к Акту. Меня возмущает это желание считать такие мелочи в АВК (тем более что КБ2 он принципиально закрывать не хочет, нужны стандартные бух. акты). Имею ли я право отказать клиенту?

Спасибо: 0 
Профиль
ranalda



Сообщение: 63
Зарегистрирован: 23.06.12
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.12 17:09. Заголовок: Это требование право..


Это требование правомочно, только если в договоре на услуги прямо указано, что сметная документация составляется в XYZ. Иначе нужно просто сказать заказчику, что ДБН, РЭСН, единичные расценки к РЭСН позволяют расчитать стоимость вручную. Нормы обязательны только для бюджета, для финансирования работ из др. источников носят рекомендательных характер. Хотя можно в АВК обсчитать и накрутить. Если заказчик требует, дайте ему, но увеличьте стоимость в 2-3 раза путем редактирования трудозатрат, среднего разряда, з/п рабочих, расхода горюче-смазочных, электроэнергии , прибыли, общепроизводственных, коэффициентами и т.д.

Спасибо: 0 
Профиль
fridoom



Сообщение: 99
Зарегистрирован: 08.05.12
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.12 10:55. Заголовок: ranalda пишет: можн..


ranalda пишет:

 цитата:
можно в АВК обсчитать и накрутить. Если заказчик требует, дайте ему, но увеличьте стоимость в 2-3 раза путем редактирования трудозатрат, среднего разряда, з/п рабочих, расхода горюче-смазочных, электроэнергии , прибыли, общепроизводственных, коэффициентами и т.д.



Ни фига себе "советики"...

Спасибо: 0 
Профиль
Valka



Сообщение: 210
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Одесса
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.12 13:38. Заголовок: Добрый день. Подскаж..


Добрый день. Подскажите, кто знает, как посчитать стоимость внесений изменений в рабочую документацию, связанных с введением в действие новых нормативных документов и заменой оборудования более прогрессивным??? В ДБНне не могу найти...

Спасибо: 0 
Профиль
fridoom



Сообщение: 100
Зарегистрирован: 08.05.12
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.12 14:08. Заголовок: Valka, по форме 3П...


Valka, по форме 3П, т.е. по фактическим трудозатратам.

Спасибо: 1 
Профиль
shurum



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 14.03.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.12 09:34. Заголовок: djurka пишет: футля..


djurka пишет:

 цитата:
футляра диаметром 800мм. У меня футляр 315мм. Что делать


Берите и ставьте пропорциональный (понижающий) коэфф. к расходам Всех ресурсов. т.е. в Вашем случае коэфф 0,39

Спасибо: 0 