Отправлено: 02.12.08 12:35. Заголовок: Сметы на различные виды работ: вопросы - ответы - советы (Часть 3)
|
|
|
Новых ответов нет
, стр:
1
2
3
4
5
6
7
8
All
[см. все]
|
|
TSA
|
| |
Сообщение: 109
Зарегистрирован: 14.11.08
Репутация:
3
|
|
Отправлено: 29.10.12 15:31. Заголовок: АВК пишет: А где на..
АВК пишет: цитата: | А где написано, что это футляр? При укладке футляра, если применяете эту норму, Вы должны исключить гидравлическое испытание, поставить понижающий к-т. Надо же думать, какую трубу Вы испытываете и для чего. |
| Написано было,что футляр 30м! Насчет снятия гидравлического испытания я и говорил! Читайте внимательно посты.
|
|
|
АВК
|
| |
Сообщение: 983
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация:
9
|
|
Отправлено: 30.10.12 08:45. Заголовок: Не кричите так. Я им..
Не кричите так. Я имел в виду, что в норме не написано, что это футляр. Но я понял Вашу мысль: если учесть, что в норме на укладку футляра есть гидравлическое испытание, то прокладку трубы не нужно брать, потому что гидравлика уже взята. Но в таком случае остается открытый вопрос по поводу сваривания трубы. В протаскивании его нет. И еще одна нестыковка: кто сказал, что гидравлическое испытание труб одинаково по ТЗ для любых диаметров? У футляра и трубопровода диаметры отличаются.
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 79
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 30.10.12 09:56. Заголовок: Народ обычно футляры..
Народ обычно футляры сидят в норме, например Е 22-41-2, где они используются ?
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 80
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 30.10.12 09:59. Заголовок: Вам зачем ? Надо всё..
Вам зачем ? Надо всё смотреть в комплексе с остальными работами
|
|
|
shurum
|
| |
Сообщение: 9
Зарегистрирован: 14.03.12
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 15.11.12 10:04. Заголовок: Здравствуйте. Считаю..
Здравствуйте. Считаю смету на Едином налоге 10%. Единщиков не считал уже года 4 и столкнулся с некоторыим изменениями, а именно: 1. Нет расчета П171(средства на доплату разницы в ПФ) в Г14 в Прочих затратах. (нужен ли он теперь вообще?) 2. Какой Пункт, какой Главы в Прочих затрат надо ставить для расчета Единого налога 10%? П137, Г15 в Прочих затратах - ни этот ли???????? Подскажите пожалуйста, как мне правильно осметить Единый 10%?
|
|
|
Сергей.К
|
| |
Сообщение: 1093
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация:
14
|
|
Отправлено: 15.11.12 10:24. Заголовок: старых показателей н..
старых показателей на 6% и 10% нет, отменили. Вместо них есть 3% и 5%. недавно ввели 6-ю группу единщиков для них на 7% и 10%. новые блоки появятся в 2.12.0 о каком 10% Вы говорите?
|
|
|
Wanderer
|
| |
Сообщение: 246
Зарегистрирован: 30.12.10
Репутация:
7
|
|
Отправлено: 15.11.12 11:36. Заголовок: shurum смотрите инфо..
|
|
|
shurum
|
| |
Сообщение: 10
Зарегистрирован: 14.03.12
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 15.11.12 13:44. Заголовок: Ребята, спасибо боль..
Ребята, спасибо большое за помощь. Ссылочка очень полезная. Теперь есть вектор в каком направлении мне двигаться. Всем Удачи!
|
|
|
Марина212
|
| |
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
|
|
Отправлено: 20.11.12 12:26. Заголовок: Вопрос по слаботочке
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать смету по слаботочке в АВК, если ба то по какому сборнику??
|
|
|
Сергей.К
|
| |
Сообщение: 1095
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация:
14
|
|
Отправлено: 20.11.12 12:44. Заголовок: можно, открываете те..
можно, открываете тех.задание или дефектный акт и ищите в НСИ. как вариант скачать пример сметы и разобраться
|
|
|
Марина212
|
| |
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
|
|
Отправлено: 20.11.12 12:47. Заголовок: Сергей.К пишет: н..
Сергей.К пишет: [quote]` не могу ничего найти уже 2й день, я не профи в этом деле, поэтому если есть где то сметка похожая с радостью изучу.
|
|
|
|
Сергей.К
|
| |
Сообщение: 1096
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация:
14
|
|
Отправлено: 20.11.12 13:33. Заголовок: http://stroysmeta.co..
|
|
|
Марина212
|
| |
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
|
|
Отправлено: 20.11.12 14:18. Заголовок: там все не то,даже п..
там все не то,даже похожего нет у меня подключение интернета всех комутаторов патчев, в НСИ ничего подобного не нахожу((
|
|
|
deadsun9
|
| |
Сообщение: 10
Зарегистрирован: 02.11.10
Откуда: Украина, Борисполь
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 21.11.12 14:36. Заголовок: Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! Берем расценку по ДСТУ - изготовление армокаркасов с помощью кранов на стройплощадке. По какой расценке лучше взять установку этих каркасов?
|
|
|
АВК
|
| |
Сообщение: 997
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация:
9
|
|
Отправлено: 21.11.12 14:58. Заголовок: Лучше всего взять пр..
Лучше всего взять правильную расценку. (чтобы получить адекватный ответ, надо задать адекватный вопрос)
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 95
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 21.11.12 15:06. Заголовок: Народ поготе с расце..
Народ поготе с расценками М8-141-1, М8-148-1 у меня уже крыша едит !!!!!!!!!!!
|
|
|
В.Н.
|
| |
Сообщение: 1421
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация:
16
|
|
Отправлено: 21.11.12 15:27. Заголовок: На семинаре во Львов..
На семинаре во Львове кто-то из слушателей утверждал, что в Техчастях монтажного сборника нет информации о разделении материалов и оборудования. Внимательно читаем одну из т.ч. (примечание табл.3)
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 96
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 21.11.12 15:32. Заголовок: Меня бльше интересуе..
Меня бльше интересует то что прокладка кабеля в траншэях стоит дороже чем прокладка в трубах !!!!!!!!!
|
|
|
В.Н.
|
| |
Сообщение: 1422
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация:
16
|
|
Отправлено: 21.11.12 15:42. Заголовок: 3.1.1.5 В нормах на ..
Т.Ч. 3.1.1.5 В нормах на прокладку кабелей по группам 141, 145-151 учтены ресурсы на: – укладку стальных труб (длиной до 3 м) для обхода небольших препятствий и в проходах; – раскатку кабеля с обходом препятствий; – прокладку кабеля по трассе; – отрезку кабеля; – заделку концов кабеля кабельной лентой или свинцовым наконечником (каппой); – снятие джутового покрова на участке кабеля, вводимом в здания и сооружения. в норме 148 в ресурсах труб и краски нет, т.з. уменьшены.
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 97
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 21.11.12 16:20. Заголовок: В.Н. я набрал 100 м..
В.Н. я набрал 100 м по М8-141-1 и 100 по М8-148-1. Трудозатрат пошло больше на М8-148-1 так как затянуть кабель в трубу труднее а стоит работа дешевле. Как мне быть ? Может ещё одну расценку взять ? Только какую ?
|
|
|
deadsun9
|
| |
Сообщение: 11
Зарегистрирован: 02.11.10
Откуда: Украина, Борисполь
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 21.11.12 21:21. Заголовок: АВК пишет: Спасиб..
АВК пишет: [quote]` Спасибо! Вы мне неимоверно помогли.
|
|
|
|
exde
|
| |
Сообщение: 1126
Зарегистрирован: 02.03.09
Репутация:
7
|
|
Отправлено: 21.11.12 21:30. Заголовок: deadsun9 пишет: Под..
deadsun9 пишет: цитата: | Подскажите, пожалуйста! Берем расценку по ДСТУ - изготовление армокаркасов с помощью кранов на стройплощадке. По какой расценке лучше взять установку этих каркасов? |
| deadsun9 пишет: цитата: | Спасибо! Вы мне неимоверно помогли. |
| Кыця, начинай смотреть с ЕД6-61-1. Неожиданно?
|
|
|
exde
|
| |
Сообщение: 1127
Зарегистрирован: 02.03.09
Репутация:
7
|
|
Отправлено: 21.11.12 22:01. Заголовок: Y пишет: затянуть к..
Y пишет: цитата: | затянуть кабель в трубу труднее а стоит работа дешевле. Как мне быть ? Может ещё одну расценку взять ? Только какую ? |
| Может, взять "Устройство трубопроводов (до 2-х каналов)..."? А к прокладке кабеля в траншее добавить устройство постели и покрытие кирпичом ? И не связываться с трубами?
|
|
|
В.Н.
|
| |
Сообщение: 1423
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация:
16
|
|
Отправлено: 21.11.12 23:19. Заголовок: Y пишет: я набрал 1..
Y пишет: цитата: | я набрал 100 м по М8-141-1 и 100 по М8-148-1. Трудозатрат пошло больше на М8-148-1 так как затянуть кабель в трубу труднее а стоит работа дешевле. Как мне быть ? Может ещё одну расценку взять ? |
| Определиться что делаем: 1. если это - кабели внутри здания, прокладываемые в трубах, (вплоть до подстанции, которая может находится и внутри здания), то все делается по сборнику Е21. 2. если это - внешние сети энергетического обеспечения (гл4-ССР), то по Вашей работе есть неплохой пример в прикладываемой к АВК5 стройке-ИВАНОВИЧИ-САХАР (объект -Мережі 0,38 кВ). Прокладка труб не входит в норму, поэтому и брать ее нужно отдельно. Да и норма 148 называется: "Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах.." Для протягивание в трубы рискните применить группу 412 (М8-412..) ПС: в любом случае подобные работы на прокладку энергосетей должны выполнять спецотряды с лицензией на эти работы, а сметы должны разрабатываться только в составе проекта и только специально-обученными специалистами проектных организаций и обязательно должны проходить экспертизу.
|
|
|
АВК
|
| |
Сообщение: 998
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация:
9
|
|
Отправлено: 22.11.12 09:25. Заголовок: deadsun9 пишет: Спа..
deadsun9 пишет: цитата: | Спасибо! Вы мне неимоверно помогли. |
| Не стоит благодарности. Теперь, чтобы получить нормальный ответ, будете нормально формулировать вопрос?
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 98
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 22.11.12 11:28. Заголовок: В.Н. пишет: специал..
В.Н. пишет: цитата: | специально-обученными специалистами проектных организаций и обязательно должны проходить экспертизу. |
| Я лутьше про это промолчу !!! М8-412 не подойдёт, у меня наружные сети.
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 99
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 22.11.12 11:32. Заголовок: В.Н. пишет: ИВАНОВИ..
В.Н. пишет: цитата: | ИВАНОВИЧИ-САХАР (объект -Мережі 0,38 кВ). |
| спасибо за подсказку !!!! Нашол в чём лажа !!!! М8-141-1 чел.часы - 17,6; М8-148-1 чел.часы - 16; М8-141-3 чел.часы - 19,2; М8-148-3 чел.часы - 30,4. В М8-148-1 ошибка на лицо !!!
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 100
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 22.11.12 11:48. Заголовок: Где можно посмотреть..
Где можно посмотреть в печатном виде М8 ???
|
|
|
В.Н.
|
| |
Сообщение: 1425
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация:
16
|
|
Отправлено: 22.11.12 11:56. Заголовок: Y пишет: Где можно ..
Y пишет: цитата: | Где можно посмотреть в печатном виде М8 ??? |
| Давайте мыло-вышлю.
|
|
|
АВК
|
| |
Сообщение: 999
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация:
9
|
|
Отправлено: 22.11.12 13:34. Заголовок: Y пишет: Где можно ..
Y пишет: цитата: | Где можно посмотреть в печатном виде М8 ??? |
| Здесь
|
|
|
Y
|
| |
Сообщение: 101
Зарегистрирован: 12.03.11
Репутация:
1
|
|
Отправлено: 22.11.12 14:25. Заголовок: Всем большое спасибо..
Всем большое спасибо.
|
|
|
|
sirenkosir
|
| |
Сообщение: 1
Зарегистрирован: 18.11.12
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 27.11.12 14:06. Заголовок: Добрый день. Помогит..
Добрый день. Помогите подобрать расценку или смету на установку бытового счетчика газа на существующем газопроводе
|
|
|
TSA
|
| |
Сообщение: 123
Зарегистрирован: 14.11.08
Репутация:
3
|
|
Отправлено: 27.11.12 15:18. Заголовок: Р15-156-2..
Р15-156-2 или р15-165-1
|
|
|
djurka
|
| |
Сообщение: 561
Зарегистрирован: 09.12.08
Репутация:
5
|
|
Отправлено: 29.11.12 11:47. Заголовок: Ис нова я со своими ..
Ис нова я со своими футлярами. Расценка Е22-48- 1 заделка футляра диаметром 800мм. У меня футляр 315мм. Что делать? Стреляться? В техчасти ничего по этому поводу не нашел.
|
|
|
Anneesa
|
| |
Сообщение: 67
Зарегистрирован: 03.06.11
Откуда: Украина
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 30.11.12 14:56. Заголовок: нужно ваше мнение. к..
нужно ваше мнение. клиент просит считать в АВК рихтовку ролика для ворот, натяжку пружины на двери. раньше просто был прайс на такие услуги и согласно ему я составляла примечания к Акту. Меня возмущает это желание считать такие мелочи в АВК (тем более что КБ2 он принципиально закрывать не хочет, нужны стандартные бух. акты). Имею ли я право отказать клиенту?
|
|
|
ranalda
|
| |
Сообщение: 63
Зарегистрирован: 23.06.12
Репутация:
-1
|
|
Отправлено: 30.11.12 17:09. Заголовок: Это требование право..
Это требование правомочно, только если в договоре на услуги прямо указано, что сметная документация составляется в XYZ. Иначе нужно просто сказать заказчику, что ДБН, РЭСН, единичные расценки к РЭСН позволяют расчитать стоимость вручную. Нормы обязательны только для бюджета, для финансирования работ из др. источников носят рекомендательных характер. Хотя можно в АВК обсчитать и накрутить. Если заказчик требует, дайте ему, но увеличьте стоимость в 2-3 раза путем редактирования трудозатрат, среднего разряда, з/п рабочих, расхода горюче-смазочных, электроэнергии , прибыли, общепроизводственных, коэффициентами и т.д.
|
|
|
fridoom
|
| |
Сообщение: 99
Зарегистрирован: 08.05.12
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 03.12.12 10:55. Заголовок: ranalda пишет: можн..
ranalda пишет: цитата: | можно в АВК обсчитать и накрутить. Если заказчик требует, дайте ему, но увеличьте стоимость в 2-3 раза путем редактирования трудозатрат, среднего разряда, з/п рабочих, расхода горюче-смазочных, электроэнергии , прибыли, общепроизводственных, коэффициентами и т.д. |
| Ни фига себе "советики"...
|
|
|
Valka
|
| |
Сообщение: 210
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Одесса
Репутация:
5
|
|
Отправлено: 03.12.12 13:38. Заголовок: Добрый день. Подскаж..
Добрый день. Подскажите, кто знает, как посчитать стоимость внесений изменений в рабочую документацию, связанных с введением в действие новых нормативных документов и заменой оборудования более прогрессивным??? В ДБНне не могу найти...
|
|
|
fridoom
|
| |
Сообщение: 100
Зарегистрирован: 08.05.12
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 03.12.12 14:08. Заголовок: Valka, по форме 3П...
Valka, по форме 3П, т.е. по фактическим трудозатратам.
|
|
|
shurum
|
| |
Сообщение: 11
Зарегистрирован: 14.03.12
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 04.12.12 09:34. Заголовок: djurka пишет: футля..
djurka пишет: цитата: | футляра диаметром 800мм. У меня футляр 315мм. Что делать |
| Берите и ставьте пропорциональный (понижающий) коэфф. к расходам Всех ресурсов. т.е. в Вашем случае коэфф 0,39
|
|
|