Здравствуйте, товарищи!
Помогите разобраться. В позициях на прокладку труб Е21-2, Е21-3 в составе работ есть установка коробок, и есть Е21-31-3 установка распределительных коробок. Вопрос: Какие коробки учитываются в прокладке труб? И зачем тогда Е21-31-3???
Спасибо большое!!!
Если не сложно, по-больше аргументов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 6 [только новые]


moderator


Сообщение: 110
Зарегистрирован: 12.11.08
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.05.10 13:14. Заголовок: zayaz пишет: И заче..


zayaz пишет:

 цитата:
И зачем тогда Е21-31-3


Нормы группы 31 применяются при установке элементов внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения в железобетонные монолитные конструкции при их возведении.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 36
Зарегистрирован: 12.12.08
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.05.10 11:29. Заголовок: бывает по проекту ко..


бывает по проекту коробок больше чем в расценке. тогда я беру дополнительно и установку коробочек

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 13.01.10
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.10 08:46. Заголовок: Оксана пишет: бывае..


Оксана пишет:

 цитата:
бывает по проекту коробок больше чем в расценке. тогда я беру дополнительно и установку коробочек



а сколько их по норме предусмотрено?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 38
Зарегистрирован: 23.03.10
Откуда: Харьков
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.10 11:22. Заголовок: zayaz пишет: И заче..


zayaz пишет:

 цитата:
И зачем тогда Е21-31-3???


может для Е21-12-2, Е21-14-1 и Е21-13-..., Е21-15-.....

Оксана пишет:

 цитата:
бывает по проекту коробок больше чем в расценке. тогда я беру дополнительно и установку коробочек



alextione пишет:

 цитата:
а сколько их по норме предусмотрено?



в расценке стоит расход коробок "по проекту"

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 13.01.10
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.10 14:10. Заголовок: Вит пишет: в расцен..


Вит пишет:

 цитата:
в расценке стоит расход коробок "по проекту"



отож и я об том же.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 40
Зарегистрирован: 12.12.08
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.06.10 13:15. Заголовок: ой, я про другие кор..


ой, я про другие коробочки разговорилась .
А в вопросе рассмотрены разные группы расценок и Е21-31-3 берутся для Е21-31-1,2.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 41
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет