ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.10 14:47. Заголовок: Е или ЕД


Почему при устройстве подпорных стен применяют расценку
Е6-13-1 «Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов», и ее нельзя заменить двумя расценками например:
ЕД6-54-19 «Сборка и разборка металлической щитовой опалубки для устройства стен и перегородок высотой до 6 м, площадь щитов опалубки свыше10 м2 до 20 м2, толщина, мм свыше 1000»
ЕД6-65-25 «Укладка бетонной смеси в конструкции кранами в бадьях. Стены и перегородки прямолинейные, толщина, мм свыше 300
Потому что:
1) Расценка Е6-13-1 учитывает возведение подпорных стен, которые имеют наклонные плоскости и переменную толщину в отличии от стен и перегородок
2) Расценка Е6-13-1 учитывает устройство деформационных швов в отличии от расценок ЕД6-54-19 ЕД6-65-25
Я прав? Какие еще есть аргументы?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 12 [только новые]





Сообщение: 101
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.10 14:56. Заголовок: ВаMAGEK2007 пишет: ..


MAGEK2007 пишет:

 цитата:
Я прав? Какие еще есть аргументы?


MAGEK2007 ,
аргумент №1:
тема форума: ОБСУЖДЕНИЕ ПК АВК5.
аргумент №2:
Без учтивого отношения к соотечествинникам результат вопроса приблизится к "0".
Извините, но Вам здесь никто ничего не должен.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 104
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.10 15:59. Заголовок: Пытливым - всегда те..


Пытливым - всегда терновые венки и в итоге-удача.
Обиженным - мусорка под управлением бабы Кати.
Я, дорогой MAGEK2007, пост свой не сниму.
Кушайте овсяночку, а потом, если повезет, -уважительно ко всем за советом (без личной почты и самомнения).
Еще раз повторюсь:
В.Н. пишет:

 цитата:
Извините, но Вам здесь никто ничего не должен.



Можете, конечно, сделать попытку войти в тему или объект в "засраных" сапогах (что практически и сделано), если вам это позволят (что практически не получилось).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 76
Настроение: Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Гораций
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Луганск
Репутация: 8
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.10 23:28. Заголовок: MAGEK2007 пишет: По..


MAGEK2007 пишет:

 цитата:
Почему при устройстве подпорных стен применяют расценку
Е6-13-1 «Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов», и ее нельзя заменить двумя расценками например:
ЕД6-54-19 «Сборка и разборка металлической щитовой опалубки для устройства стен и перегородок высотой до 6 м, площадь щитов опалубки свыше10 м2 до 20 м2, толщина, мм свыше 1000»
ЕД6-65-25 «Укладка бетонной смеси в конструкции кранами в бадьях. Стены и перегородки прямолинейные, толщина, мм свыше 300
Потому что:
1) Расценка Е6-13-1 учитывает возведение подпорных стен, которые имеют наклонные плоскости и переменную толщину в отличии от стен и перегородок
2) Расценка Е6-13-1 учитывает устройство деформационных швов в отличии от расценок ЕД6-54-19 ЕД6-65-25
Я прав? Какие еще есть аргументы?



Ну почему же нельзя применять нормы ДСТУ? Конечно же можно! Нельзя применять отмененные нормы из сборника№6 РЭСН и то,только для госбюджета, а в Вашем случае,когда применяется металлическая опалубка,так даже и нужно,потому,что норма Е6-13-1 учитывает сборку-разборку деревянной опалубки.
Что касается устройства деформационных швов - так они учитываются в обеих нормах, согласно п.3.1.2. технической части ДСТУ "На нормы настоящего стандарта распространяются положения технической части ДБН Д.2.2-6-99..." и т.д. по тексту. В тех. части же к сборнику Е6 смотри п.1.1.2
Что можно еще сказать... по ДСТУ - дешевле елы-палы, поэтому проще (и времени меньше и подороже) взять все-таки норму Е6-13-1. Ваш выбор. Возможно и то и это


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 77
Настроение: Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Гораций
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Луганск
Репутация: 8
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.10 23:30. Заголовок: В.Н. Не ,ну мне прос..


В.Н. Не ,ну мне просто было,что сказать по этому вопросу ....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 196
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.10 06:52. Заголовок: а может быть ТС не п..


а может быть ТС не подрядчик, а заказчик...вот и хочет подрядчику порезать норму....

Портал сметчиков. Форум сметчиков. Составление смет, заказать смету, примеры смет<\/u><\/a> Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 109
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.10 07:53. Заголовок: MAGEK2007 пишет: В...


MAGEK2007 пишет:

 цитата:
В.Н. пишет:


Протрите глаза, уважаемый.
В.Н. уже давно ничего не пишет!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 28.12.09
Откуда: Севастополь
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.10 08:48. Заголовок: Леана пишет: Ваш вы..


Леана пишет:

 цитата:
Ваш выбор. Возможно и то и это


Мне, как подрядчику, важны аргументы за Е6-13-1 Поэтому и обращаюсь к народу.
Леана пишет:

 цитата:
Что касается устройства деформационных швов - так они учитываются в обеих нормах, согласно п.3.1.2. технической части ДСТУ "На нормы настоящего стандарта распространяются положения технической части ДБН Д.2.2-6-99..." и т.д. по тексту. В тех. части же к сборнику Е6 смотри п.1.1.2


Я думаю, если написано "...распространяются положения тех. части..." то это не является прямым указанием на включение в расценку ЕД затрат по устройству деформационных швов. А рассмотрев в ЕД состав материалов, однозначно видим там отсуттствие досок, состав работ говорит о том же.
Главное же то, и это понимают все кто работал на линии, трудозатраты на возведение конструкции с наклонными плоскостями и с переменной толщиной больше чем на возведение строго вертикальных стен и перегородок

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 78
Настроение: Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Гораций
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Луганск
Репутация: 8
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.10 19:28. Заголовок: А рассмотрев в ЕД со..



 цитата:
А рассмотрев в ЕД состав материалов, однозначно видим там отсуттствие досок


в ЕД6-54-19 и в ЕД 6-65-25 вы их действительно не увидите , присмотритесь к ЕД6-50-54...67 ( и вообще определитесь, какая у вас там опалубка, деревянная, металлическая или модульная ) А если устраивает Е6-13-1 рассчитывайте по ней , ее не отменяли, да и не парьтесь.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 114
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.10 20:10. Заголовок: Леана пишет: да и н..


Леана пишет:

 цитата:
да и не парьтесь.


+100

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 28.12.09
Откуда: Севастополь
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.10 07:25. Заголовок: Я бы не парился. Не ..


Я бы не парился. Не думайте, что я ищу истину исключительно для удовлетворения собственного любопытства. Идет спор с заказчиком. Здесь и немалые деньги и амбиции. Поэтому нужны убийственные аргументы. Что с того, что "ЦІНОБУД"- разработчики ЕД говорят в личной беседе: "Вы правы 100%" Но письмо дать отказываются. Говорят: "Мы уже не "сопровождаем" эту документацию" Вот такие дела.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 429
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.10 07:41. Заголовок: MAGEK2007 пишет: ну..


MAGEK2007 пишет:

 цитата:
нужны убийственные аргументы


Килер, что ли?
Умный подрядчик плохому заказчику после подписания последнего акта ОБЯЗАН дарить упаковку презервативов. Со словами: чтобы такие заказчики не размножались.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 79
Настроение: Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Гораций
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Луганск
Репутация: 8
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.10 22:12. Заголовок: MAGEK2007 А вы сдела..


MAGEK2007 А вы сделайте по ЕД, только такие нормы подберите, что лучше б уж заказчик на Е6-13-1 согласился...
к примеру ЕД6-65-25 и ЕД6-52-25

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 39
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет