Отправлено: 05.09.11 14:29. Заголовок: Изоляция трубопроводов по Е или ПР сборнику
Подскажите, пожалуйста, мы применяли расценку для теплоизоляции мирелоном Е26-2-..., заказчик настаивает на замене расценки на ПР26-5004, т. к. она прямая и в ценообразовании давалось разъяснение. Прав ли заказчик и в каком сборнике это можно посмотреть? Заранее спасибо.
ПЕТРУСЬ , во-первых, норма ПР26-5004 - прямая норма для теплоизоляции Мерилоном, во-вторых, норма Е26-2-... примененная и намного дороже нормы ПР26-5004, поэтому не удивительно, что Заказчик настаивает, и я считаю, что он абсолютно прав.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет