Помогите правильно подобрать расценку на устройство круглых колодцев Д=1500 мм в мокрых грунтах,если рабочая часть выполняется полностью монолитной, а горловина -кольца. Если применить Е23-13-6 (сборные ж/б колодцы) то здесь бетона капля, а остальное кольца, если применить Е23-16-6 (монолит) то куда учесть кольца горловины
Отправлено: 24.11.11 09:08. Заголовок: Если применить две р..
Если применить две расценки то в составе работ в обеих расценках установка плит днища и перекрытия, установка люка и устройство лотков - я так понимаю эти работы и материалы будут считаться дважды, а это Укринвестэкспертиза
Отправлено: 24.11.11 10:49. Заголовок: Вы ведь указываете е..
Вы ведь указываете единицу измерения. Вот и посчитайте сумарное количество монолитного бетона (вместе с лотками, трубами) и сумарное количество сборного железобетона и укажите в соответвтвующих расценках свои значения количества. Сколько тонн бетона привезли на площадку, столько в АВК вписали. Где здесь двойной учет?
Отправлено: 24.11.11 16:48. Заголовок: Помимо бетонных рабо..
Помимо бетонных работ в состав каждой из работ входит установка люков, перекрытий и днищ.Если я ставлю объем ж/б в расценку колодцы сборные, то на такой объем мне посчитается работа и материалы на устройство лотка, установку плит днища и перекрытия и установку люка. Далее применяю расценку на монолитные колодцы и ввожу объем монолитной части-опять считается помимо бетонных работ по устройству колодца, устройство лотка, установку плит днища и перекрытия и установку люку--- вот так и получается, что в устройстве одного колодца дважды учтены затраты на выполнение одной и той же работы. Или может я что-то не так понимаю?
Фрагменты смотрела, но там все сборный железобетон как мне показалось
Отправлено: 25.11.11 07:39. Заголовок: Сами люки идут "..
Сами люки идут "по проекту", то есть материалы не учитывается, трудоемкость строителей-монтажников учитывается.
Что касается "Плити покриттiв, перекриттiв та днищ круглi iз бетону В22,5, дiаметр до 2,5 м, маса до 5 т", то объем их входит в тот объем, который ставится в локальной смете. Почему? Потому что если например в смете выставить единицу Е23-16-6 10 куб.м и зайти в ресурсы, мы увидим, что "Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм" не 10 куб.м, а меньше. Разница и есть объем плит.
Если открыть итоговую ведомость, то естественно ничего не сойдется. Почему не сойдется, это уже вопрос к составителям расценки.
Сергей.К пишет:
цитата:
там набор идет, можно указать днище, кольца и сколько монолита
А что с трудоемкостью делать? Высчитать пропорционально не получится, так как монтаж плиты 10 м3 и заливка монолита 10м3 - разные работы и выполняются разными бригадами с разными специальностями и разными разрядами.
Отправлено: 25.11.11 08:35. Заголовок: Вот трудоемкость нав..
Вот трудоемкость наверное и является самым большим камнем преткновения. Какая же экспертиза захочет пропустить такую смету? Если не найду правильного решения-придется действовать на свое усмотрение- а там как экспертиза решит-так и исправим.